关于门禁系统的十二个基础知识,
门禁系统广泛应用于我们的生活和工作中,但是你对门禁系统的安装了解多少呢?下面给大家分享一下门禁系统安装的内容。
门禁系统是现代商业建筑、社区、学校和企业广泛使用的安全系统。门禁系统是集微机自动识别技术和现代安全管理措施于一体的现代安全管理系统。下图为门禁安装示意图:
下图显示了传统门禁系统的接线图。
一、设备安装前的注意事项在安装门禁之前,需要了解调查现场的哪些情况?
首先要确定是安装网络型还是独立型。联网类型比较复杂,需要了解门结构安装了什么锁,读卡器的安装位置,管理中心的位置,它与控制主机和读卡器的距离,接线方式,电源的位置,管线是否到位。
在注意什么样的门配什么样的锁的时候,不要把钥匙孔开错位置或者开偏了,比如玻璃门、镶框玻璃门、镶框玻璃门。玻璃门一般都配有电动插销锁,有框玻璃门一般都是把插销放在门框上,所以锁孔是对着门的。
如果是无框玻璃门,就需要用玻璃门夹,所以锁眼一定要向内偏。木门,如果厚度不够安装插锁,就要安装电磁锁,支架的位置要选好。实际操作中可能还会遇到一些问题,比如开口处用什么装饰材料,也会有相应的问题。
大理石材料安装前要定位钻孔,否则会给钻孔带来麻烦。
门禁的安装一般包括读卡器、控制器、门锁、按钮的安装。在详细介绍如何安装之前,先说一下门禁卡的安装位置,因为门禁卡的安装位置直接影响到门禁卡的使用和施工难度,这一点比较重要。
1.如果是水泥墙或者石墙,管道可以外用或者避开大理石;
2.如果是铁门或不锈钢门,安装门禁时避开金属物体,将门禁安装位置的金属切断。读卡器可以垫塑料片,避免干扰;
3.为了保证通信效果和以后设备的增加升级,控制器的安装位置也要注意。如果控制器通过TCP/IP网络与计算机通信,在布线方便的情况下,所有控制器都可以放置在中央机房或温控环境更完善的弱电井内,便于维护。
如果距离太远,控制器也可以连接到附近的网络。
从读卡器到控制器的线路
建议使用8芯屏蔽多股网线(预留三芯,不需要读卡器声光反馈方式的可以不用LED线接卡),数据线Data1Data0相互绞合。线径建议大于0.3平方毫米。最长不能超过100米。
屏蔽线连接到控制器的GND。按钮到控制器的线,建议用线径0.5平方毫米以上的双芯线。
控制器按钮
可以用双芯线,线径建议0.5平方毫米以上。
控制器的电子锁
建议使用线径大于1.0mm2的双芯电源线.如果超过50米,考虑用粗一点的线,或者多股并联,以及;或者通过电源的微调按钮,将输出电压提高到14V左右。最大长度不应超过100米。从门磁到控制器的线路,
建议选择线径在0.3平方毫米以上的双芯线。如果不需要在线了解门的开关状态或者门长时间不关和非法闯入的报警功能,可以不接门磁线。
安装门禁控制器时,应注意以下几个方面:
1、防止电磁干扰
特别要注意防止读卡器和开门按钮的电磁干扰,尤其是照明开关、电动打字机和电脑的干扰问题。有条件的话,读卡器的安装位置应远离高压电源30cm以上。
2.防止传输信号衰减
门禁控制器的安装要考虑控制器和读卡器之间的距离,理想的传输距离在100m m以内,对于信号传输电缆,必须考虑电缆屏蔽和长距离传输造成的信号衰减。在管道施工过程中,应采用钢导管和电缆桥架。
并可靠接地。
门禁系统建设应注意布线
1.所有布线必须有护套,可以用PVC管和镀锌管,避免老鼠咬断线路造成的故障。强烈建议该系统的所有接线必须与220V强电分开。
2.虽然控制器有很好的防静电、防雷击、防漏电设计,但请确保控制器机箱和交流地线连接完好,交流地线真正接地。
3.建议大家不要总是用电插拔终端。焊接前请务必拔下端子插头。
4.请勿擅自拆卸或更换控制器芯片。不专业的操作会损坏控制器。
5.不建议您在未经授权的情况下连接其他附加设备。在所有非常规操作之前,请与我们的工程师沟通。
6、通电时,不要将控制器和其他大电流设备连接在同一电源插座上。
7.读卡器和按钮的安装高度为离地1.4m,可根据客户的使用习惯进行增减。
8.控制器建议安装在门内的天花板上或弱电井等便于维护的地方。
9.注意端子的标准接线,金属部分不要暴露太久,以免造成短路和通讯故障。
10、线与线的连接,最好用电烙铁焊接,旋拧方式容易造成接触不良。
二、设备调试1。系统安装完成后,先将所有的门禁读卡器信号连接到主机上,然后单独测试此路的门禁读卡器情况,是否有遗漏和误报。此路由经过测试后,会连接到另一条路由,依此类推,每条路由都单独进行测试。
在将所有线路连接在一起之前,请确保一切正常。
2.管理者可以根据用户的权限对用户进行授权。比如,有的人员可以随时进出任何场所,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有接入点正常开启和非法开启时,检查控制中心的电脑是否有记录。
3.试试中央计算机是否因故障或其他原因无法与控制器连接,控制器是否能独立记录被控闸门的相关信息。连接中央计算机时,是否能自动上传所有信息,是否能保证信息记录的完整性。
4.做好调试记录。
5、最后填写竣工报告。
三。管道安装。安装工程的布线应符合国家规定的《电气装置工程施工及验收规范》和国家颁发的有关规范和规定。管道或线槽的穿线应在抹灰和地面工程后进行。穿线前,
应清除管道或槽内的积水和杂物。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同一管内或线槽的同一槽内。导线在管或槽内,不应有接头或扭结。
导线接头应焊接在接线盒中或与端子连接。小截面系统连接可以拼接,拼接的圈数要在五圈以上,然后镀锡,用绝缘胶带包好。管道穿越建筑物变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时。),应采取补偿措施。
跨越变形缝的导线应在两侧固定,留有适当的余量。接线盒中的端子应是压接的或有焊点的端子板,端子板应有相应的标签。
2、门禁应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。当安装在轻质隔墙上时,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线应敷设整齐,避免交叉,并应固定牢固。电缆芯线和电线部分应标有编号。
且不易随图纸褪色;端子板和每个端子之间的连接不得超过两个;电缆芯线和电线应留有不小于20厘米的余量;电线应捆扎成束;引入线穿好后,要堵在进水管处。
3.门禁控制器的主电源进线应直接与电源连接。禁止使用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器接地牢固,标记清晰。
4、监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应遵守以下规定:接地母线表面应完整,无明显损伤和残留焊剂渣,铜带母线应光滑无毛刺。
绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,
电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装,应配合土建施工同时进行。
四、门禁系统组网方式 1、由于门禁系统属于安防子系统,一般与视频监控、停车场系统等安防系统集成,共用安防网络,所以目前的门禁系统主流为网络门禁系统。
2、RS485总线制门禁系统,一般为手拉手。一般选用RVVP型线缆
关于门禁系统的十二个基础知识,以上就是本文为您收集整理的关于门禁系统的十二个基础知识最新内容,希望能帮到您!更多相关内容欢迎关注。